Добрый день. Есть ПР200 и ФМР 1021 регистры АО и DO начинаются с 0 регистра и в ложике выдает ошибку. кто нибудь сталкивался с этим и как решили?
Добрый день. Есть ПР200 и ФМР 1021 регистры АО и DO начинаются с 0 регистра и в ложике выдает ошибку. кто нибудь сталкивался с этим и как решили?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
К сожалению, это нерешаемо. уже тут этот вопрос поднимали. если ник тот же то это был alicat.
ПР200 не умеет одновременно работать с одним номером регистра в разных режимах. мне вот только одно непонятно, зачем брать эти поделки сегнетиковцев? по цене они ничем не лучше. вмето них вполне можно взять ПР102, которое в режиме модуля i/o даже вкуснее. ну или ПР100. тогда даже дешевле выходит. и никакого головняка с совместимостью.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот эт можно попробовать как раз. спс за совет.
да ничего хитрого у них все регистры (di, do, ai, ao)начинаются с 0-го адреса и различаются только запрашиваемой функцией, что запросишь - то тебе в нулевой адрес и ответит модуль.
вот накопал эту реликтовую тему.
стоп стоп стоп! вы же Jakan ее и начинали! вы об этом забыли, или это уже не вы, или так и не разобрались тогда? по ходу описания вы так юрию и не ответили и бросили это дело.
Последний раз редактировалось bayk; 11.11.2020 в 12:33.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
неее... тка как вы нарисовали это не работает. регистр "0" во всех случаях должен быть а не как вы показали. решение юрия с несколькими слейвами скорее всего сработает. странно, почему человек еще тогда это не сделал, а бросил это на целый год. на тот момент действительно ФМР был очень вкусным предложением, но поскольку эти "друзья" ценник на свою продукцию выставляют в евро, то сейчас эти модули стали стоить непомерно, к тому же как я и говорил вышло ПР102, которое как модуль i/o перекрывает ФМР во всем.