  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С tGW 735 все понятно - там каждому COM-порту соответствует TCP-порт (502, 503, 504) - на каждый порт нужно в CODESYS добавлять компонент Modbus TCP Slave и указывать там соответствующий порт.
    У MD-CCM18A/N - тоже самое, но порт, как я понимаю, один.
    Далее под Modbus TCP Slave надо добавлять Modbus Slave COM Port - и вот там указываются Slave ID.
    Посмотрите второй скриншот в этом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820

    В рамках разных Modbus TCP Slave могут быть добавлены слэйвы с совпадающими ID - это нормально.
    вот за это вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО) только вот среда не позволяет добавить к TCP Slave устройство COM Slave...
    слейвустройства.PNG
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 05.11.2020 в 15:04.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •