Вероятно "не". "Рисунок 7.5 – Настройки шлюза Master RS-485/Slave Ethernet" - другой режим. Меня интересует Master Ethernet/Slave RS-485.
Если я верно трактую документацию, при обращении к МКОН по Ethernet порт не изменно равен 502.
2020-11-03_12-30-38.jpg
PS Разные Slave ID в RTU, в Ethernet имеют различные друг от друга Slave ID. Они одинаковы, что в RTU, что в Ethernet.
Вопрос был, что в CoDeSys регистр «Last Address» содержит всегда одно и то же значение Module IP = IP МКОН, а Slave ID задается в ModuleSlave и как идентифицировать опрашиваемое устройство в момент получения ошибки Last Error.