Контроль обнаружения обрыва фазы спокойно отключается в меню п.4-58.
Не сочтите занудой ,но
подключение ОАД полностью описано в Руководстве по проектированию п3.7 стр48.
Контроль обнаружения обрыва фазы спокойно отключается в меню п.4-58.
Не сочтите занудой ,но
подключение ОАД полностью описано в Руководстве по проектированию п3.7 стр48.
Вы не зануда! В Лоб руководства по проектированию на сайте нет! Я обыскался документацию по подключению ОАД! Даже дилеры Овен утверждали, что частотник Овен не работают с ОАД! Спасибо за ссылку!