Тема: Проблемы с ПД-100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. Есть ли возможность поднять напряжение питания до 24 вольт?
    2. Если все датчики питаются от одного источника, хватает ли мощности источника питания?

    Так себя ведут все 6 датчиков или только один?

  2. #2

    По умолчанию Re:

    В принципе поднять напряжение до 24 вольт не проблема.
    Датчики питаются от 1 источника 3 датчика, таким образом ведут
    себя два из них.Мощность источника 1,25 а. Третий пока показывает ноль, так как эта линия еще не работает. Заработает дальше в марте. Еще один датчик вел себя так же, мы его сняли, после замены через два дня проверили нулевой ток было 3,999ма.