У нас просто бывает случаи когда нужно выйти с температуры плюс 50 на температуру 30 за 10 минут и в это деле без компрессора не обойтись. Ну эту мы проблему решили. У нас нет такого что одновременно выполняется Пид-компрессором и Пид-теном. Мы сделали чтобы действия выбирались при изменении уставки. То есть когда поменялась уставка, в этом момент происходит сравнение температуры датчика с температурой новой уставки ,и делается вывод, что надо делать. И в дальнейшем температура датчика не сравнивается с уставкой. Только при следующей смене уставки. На основе этих сравнений делается вывод что делать, нагревать, или охлаждать.