Показано с 1 по 10 из 14

Тема: проблема с rs-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Для обмена по rs-у с панелью ваентек не хватило диапазона адресов, то есть переменных в проекте больше, чем 64 байта. Вставил второй ПР-ИП485, подключил в лоджике второй слот, с адресом 2 (у первого слота адр. 1), оба слейвы. При включении симуляции из переменных второго слота пишутся значения в переменные из первого слота, т.е. если, допустим в ячейку 520 второго слота пишется значение, то в ячейке 520 первого слота, читается это значение. Баг именно лоджика? В контроллер не загружал пока, не могу сказать как в нем работает. Реле ПР200
    А формат переменных какой, если есть биты, их можно упаковать в регистр, так и быстрее и ячейки сохраняются, если все целочисленные или float, то тут простыми методами не обойтись.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.09.2020 в 21:23.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •