... "Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485."
Поясните пожалуйста зачем ТРМ будет управлятся ПР ? в связи с инерционностью системы или возможностью подбора быстрого заброса по температуре ?
Спасибо!
... "Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485."
Поясните пожалуйста зачем ТРМ будет управлятся ПР ? в связи с инерционностью системы или возможностью подбора быстрого заброса по температуре ?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sergey_Lyskov; 15.09.2020 в 13:25.
ПР+ТРМ это в случае если есть требования по метрологическому подтверждению результатов измерения. ПР не в реестре СИ. ТРМ в этом случае не управляется от ПР, а измеряет температуру, а ПР снимает с него измеренные значения и регулирует температуру. Но еще раз - все эти сложности только в случае если предъявляются требования по метрологии.
Инерционность (тепловая постоянная) влияет на выбор регулирующего элемента - контактор или ТТР.