Соглашусь, что 20мс. Мне нужно уложиться в 10мс...Есть два ИБП по 6кВт. Время перехода на режим от Батареи у них 10мс. Т.е. За это время сервер не успевает отключиться. ИБП подхватывает. Но задача состоит в том, чтобы обеспечить переход от одного ИБП на другой таким образом, чтобы сервера за это время не отключились. Рассматривал вариант различными ПЭФ -301,319 и т.п. Но у них время переключения 200мс. Боюсь, что это слишком большое время и сервера отключатся. Поэксперементировать не могу - завод встанет тут же...
Поэтому и задал вопрос про 1мс. Если он будет делать выборку измерения раз в 1мс...то уже через несколько выборок будет понятно, что питания нет и не дожидаться когда синусоида через ноль пройдёт неск раз