Тема: Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У старых СПК1хх, насколько я помню, резисторов подтяжки нет, и описанную ситуацию действительно можно наблюдать при определенных конфигурациях сети.

    У СПК1хх [М01] резисторы подтяжки есть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RS485.JPG 
Просмотров:	267 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	50818
    Если это действительно так, то напрашивается только один вывод: 10 кОм явно многовато при определенных конфигурациях сети (в китайском преобразователе "RS485 - USB" стоят по 2,2 кОм) . И только с ними сеть "заводится с пол-оборота".