Тема: Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В продолжении обсуждения по теме.

    Похоже, дело оказалось в отсутствии в схеме СПК107 подтягивающих резисторов (0,5 - 3 кОм) на линиях интерфейса RS485 : A+ --- к +5 в., B- --- к 0 в.
    По крайней мере я не нашёл в документации СПК107 упоминания о возможности их подключения (аппаратного или программного, как это сделано у ПР102 в OwenLogic) к линиям интерфейса RS485.

    Если всё-таки у СПК107 предусмотрена возможность аппаратного или программного подключения подтягивающих резисторов на линии интерфейса RS485, прошу сообщить.
    Последний раз редактировалось duser; 26.08.2020 в 17:31.