Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Облачные ошибки СПК107

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Если это так, то что скрывается за кодами 7,8,9? Коды разные - значит и ошибки какието разные?
    Ошибок с подобными кодами в библиотеке не предусмотрено.
    Чтобы дать какие-то комментарии - мне нужно воспроизвести проблему у себя, и соответственно от вас требуется предоставить какую-то методику для этого.
    Насчет Init - в рамках теста я бы вам рекомендовал настроить опрос через шаблоны, где уже сразу готовые переменные нужных типов и готовые коды ошибок, чтобы исключить возможность наличия ошибки в низкоуровневом коде.

  2. #2

    По умолчанию

    Переделать программу и после отвезти ее на объект? В целом реально, но займет много времени. И есть подозрение, что ничего не даст.
    Ок. Готов переделать, но что после этого? Предположим ошибки останутся. Куда смотреть, что дергать?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Переделать программу и после отвезти ее на объект? В целом реально, но займет много времени. И есть подозрение, что ничего не даст.
    Ок. Готов переделать, но что после этого? Предположим ошибки останутся. Куда смотреть, что дергать?
    Ошибки по двум конкретным измерительным каналам (и только по ним) - на объекте можно будет посмотреть, нет ли проблем в монтаже и подключении датчиков.
    Эти два канала (Морозильник 9 TE9.2 и Холодильник 8 TE8.1) к какому модулю подключены? МВ210-101?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ошибки по двум конкретным измерительным каналам (и только по ним) - на объекте можно будет посмотреть, нет ли проблем в монтаже и подключении датчиков.
    Проверили визуально первым делом. Внешне все норм. Дополнительно прозвонили кабель от шкафа с модулем до датчика на предмет плохого контакта - тоже нет криминала.

    Эти два канала (Морозильник 9 TE9.2 и Холодильник 8 TE8.1) к какому модулю подключены? МВ210-101?
    Да, по ModbusTCP к МВ210-101. Каналы 0 и 3.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

Похожие темы

  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Душевная беседа про облачные технологии
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:18
  3. Код ошибки 3
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 18:11
  4. Ошибки UDP
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:04
  5. ПЧВ код ошибки 12
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 23:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •