    Здравствуйте. Произошло замыкание в шлюзе ПЕ210 для ПР 200. Думал легко устранить, заменив его на новый и зайдя в облако на сайте прописал новый номер индификатора. Вроде бы связь пошла, обновление данных и на шлюзе мигает зелёный огонёк как по RS 485 так и по каналу интернет (красный не мигает). Но зайдя в телефон и на компьютер, вижу Ошибку 255 во всём списке значений, как будто нет связи по RS. Перезалил программу в ПР 200, нет результата.. как проверить работу RS 485 - незнаю. Одна мысль только проверить таким способом. В программе указать второй интерфейс 485 и физизески перекинуть провода на контакты второго интерфейса.
    Или я что то упустил?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    как проверить работу RS 485 - незнаю.
    Возьмите конвертер RS485-USB или RS485-RS232. (Желательно с оптоизоляцией)
    Подключите его к компу и посмотрите обмен в терминальной программе.
    Например Tetminal 1.9b . Или другую, какую вам удобно.