Пытаюсь сделать обновление программы в ПР200+ПРМ-1 через "Мастер тирражирования".
В ПР200 прошивка меняется, а в доп. модуле нет. Как правильно заливать проги, что бы и в доп модулях тоже менялась на последнюю версию прошивка?
С ОЛ все делается.
если мне не изменяет память то надо сначала обновить прошивку модуля, а только потом накатывать мастером тиражирования.
А через "Мастера тиражирования" не как не получится? Прошивку меняют в ПР-е, а модуле почему нет?
ПР-ка с модулем расширения стоит на объекте и там надо заменить прогу и прошивки ПР-ки и ПРМ-ки тоже, иначе программа не будет работать.
Инструкцию клиенту еще надо будет писать, как установить последнюю версию и ОЛ-а. Как то не правильно!!
Добрый день.
Обновление ПО ПРМ возможно только через OwenLogic.
Порядок действий описан в РЭ на странице 20: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h...-51644-1.8.pdf
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
А как я должен на удаленном объекте обновить программу, если при обновлении еще нужно обновить до последней версии прошивку и ПР200, и ПРМ?
Клиент еще сможет запустить программу, сделанную "Мастером тиражирования", а дальше никак? Вы же сделали обновление прошивки в ПР-ке через мастер тиражирования. Почему нельзя добавить и обновление ПРМ-к. Так получается не совсем полная функция "Мастер тиражирования".
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Файл, скорей всего не запустится на компе с ОС W7. У меня не работает.
У меня тот же вопрос, только ОС W8.1, создаю файл через МТ, а он не запускается на другом компе с ОС W7. Выдает ошибку, что не нравиться NETFramework. Приходится создавать файл на компе с W7, что бы клиент смог сделать обновление ПР200. Выяснил этот баг случайно, когда отправил файл заказчику. Это было еще в 2019 году где то. А поставить NETFramework V4.0 винда не дает, типа стоит 4,5 и все.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 19.08.2020 в 04:40.
ОВЕН!!!!!
Вы можете что нибудь ответить?
Добрый день. Насколько я знаю, старые фреймворки уже есть в системе, просто необходимо их включить, поищите в сети как это делается, что касается этих систем, то после "Пети" все работают на W10, поэтому сложно что-то сказать по Вашей ошибке. Я делал файлы мастером и на W7 и на W10, на чем их открывали не знаю, но никто не жаловался что сделанный в одной системе не открывается в другой.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ