Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
В макросе TIME U\D при достижении уставки продолжает считать дальше...
И две циклические связи внутри, может, из-за них?
Time UD.PNG
И не хвататет битовых выходов, что счет закончен.
Вход сброса зависим от разрешения на подсчет, т.е. счетчик не получается сбросить, если он считает.
Продолжает считать дальше - это в симуляции? Обратные связи не должны влиять, а вот режим симуляции может, если запускать счет сразу после включения симуляции, в зависимости от настроек, там внутри сакрос подсчета времени цикла, ему необходимо минимум пол секунды (время в режиме симуляции) для расчета, если старт сделать до окончания этого времени, поведение макроса может быть некорректным. В железе такого не замечал, обычно все успевает расчитаться.