Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
65,535 - это похоже WORD!
Приборы I-7016(ICP CON).
Чтение АЦП(#AA), Чтение CounterEvent(@AARE).
Прилагаю проект и файл для Sampling Trace.
Пробовал без [+], разные скорости, разные данные, разные контроллеры(ПЛК100-24PL и KM). Связь восстанавливается через несколько сек.
Счетчик можно считать !03[5f] или ![7s](но строка все равно больше - добавляется 2 символа или пишет **String overflow**, я ее обрезал функцией MID()).
1. Для #AA формат [7f] или [4h] зависит от настроек самого прибора. Он может выдавать либо 16-ный код, либо в десятич. со знаком и точкой.

2. для команды RE воспользуйтесь [5d] и типом канала output - 16 bit

3. WORD===unsigned short

4. По поводу пропадания - потестим. Вопрос, 65,5 сек с момента загрузки нового проекта или просто период? Повторяемость?