Это обычный бит, к нему привязывается выполнение алгоритма. Бит в 1 - работаем, бит в 0 - стоим. Все просто.
---
На ST в моем примере будет выглядеть примерно так:
Код:
FB_1(
Enable:=Rezh_post_dv ,
Start:=pusk ,
Stop:= ,
Alarm:=Avaria ,
Run_VFD=>Run_1 );
FB_2(
Enable:=Rezh_shag ,
Start:=pusk ,
Stop:= ,
Sensor:= ,
Alarm:=Avaria ,
Run_VFD=>Run_2 );
FB_3(
Enable:=Rezh_progon ,
Start:=pusk ,
Stop:= ,
Sensor:= ,
Quantity:=100 ,
Alarm:=Avaria ,
Run_VFD=>Run_3 ,
Counted=> );
Run:=Run_1 OR Run_2 OR Run_3;
Будет работать только тот ФБ, у которого на входе Enable стоит TRUE.
Старт, Стоп, Сенсор - можно сразу назначать (объявлять) в конфигурации ПЛК на конкретные входа. Run можно тоже вывести на выход, и им делать пуск-стоп частотника. Это мне кажется надежнее, чем командным словом.