Показано с 1 по 10 из 12

Тема: максимальная выходная рабочая частота пр-200-24...К..(транзисторная оптопара)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
    шим не предлагать - ток от 400А (таких полевиков не найду...)
    А разве обычные(неуправляемые) тиристоры могут работать на постоянном токе? Мне кажется они один раз откроются и больше не закроются, до снятия напряжения питания.
    И, если не ошибаюсь, двигатели постоянного тока с параллейным возбуждением управляются током обмотки возбуждения, где не требуется таких больших токов, может Вы не тот двигатель выбрали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2020 в 08:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для papikrus
    Регистрация
    26.04.2013
    Адрес
    Клинцы
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    ...почему же нельзя?..--

    1.png

    и так тиристор закрывается...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
    ...почему же нельзя?..--

    1.png

    и так тиристор закрывается...
    Мне ваши доказательства сильно напоминают американские, когда они на какой-то фотографии из космоса стрелочки нарисовали и сказали, что это ракеты и снаряды так летали, короче, здесь можно и ссылку выложить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
    ...почему же нельзя?..--

    1.png

    и так тиристор закрывается...
    Весёлая схема.
    От таких стараются уходить при возможности. Почему в 21 веке я вижу это?
    ПР 200 - однозначно НЕТ.
    Управлять только микроконтроллером с программой жёстко привязанной к прерываниям.
    И перед открыванием SCR1 нужно обязательно убедиться, что конденсатор С1 заряжен на полное напряжение, иначе не отключиться.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне ваши доказательства сильно напоминают американские, когда они на какой-то фотографии из космоса стрелочки нарисовали и сказали, что это ракеты и снаряды так летали, короче, здесь можно и ссылку выложить!
    Вы просто такие схемы не встречали.
    Если кратко: техносекс с элементами БДСМ.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Управлять только микроконтроллером с программой жёстко привязанной к прерываниям.
    Вот и я к этому плавно подводил
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. МУ110-8К Оптопара транзисторная
    от danilk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 09:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 11:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 17:59
  4. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  5. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •