  1. #1

    По умолчанию

    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?
    У меня были проблемы с панелью из-за плохого контакта разъёма rs485 и из-за ошибок в программе, связанных с записью по rs485. После устранения этих проблем недели 3 уже работает без сбоев. Хотя наверное рано ещё судить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?
    Самое главное думаю вам надо увеличить минимальное время цикла с 1ms хотя бы до 5ms, а может и больше (возможно PLC не успевает отработать цикл, можно проверить добавив Statistic и посмотреть сколько mks процессор отдыхает в цикле).
    Уменьшить время опроса панелей с 50 ms до 10 ms ( будет быстрей опрос)

    А про ошибки, в UMD со StringOutput не правильные настройки (Надо By value change ), в StringOutput не правильно 0х06, надо 0х10
    В конфигураторе панели вызов не той страницы настроек. И вообще не понятно для чего многократное преобразование int - real и обратно, по другому никак? Понятно , что вы избавились от REAL, но получились тысячи преобразований.
    Это то что нашёл за 3 минуты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2020 в 19:38.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •