ШИМ по умолчанию 1 секунда. Да, правильно.
ВЭ О.ALr. =0.000. Да, правильно. Есть еще один параметр - принимать ли за аварию потерю связи с ПЛК.
Да, правильно. Только не забывать присваивать ноль, когда надо выключить выход.буду конкретном выходу присваивать значения 1000
---
Думаю в данном случае работа по битовой маске будет более подходящим решением.
--Групповая команда включения/выключения ВЭ может посылаться:
• командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 50 (0x32);
Пример:
Выход1...Выход8:BOOL; - псевдонимы ваших выходов.
МУ110_8_OUT:WORD; - регистр 50 (dec) в конфигурации ПЛК в UMD.
--
ПЛЦ_ПРГ:
МУ110_8_OUT.0:=Выход1;
.
.
.
МУ110_8_OUT.7:=Выход8;




Ответить с цитированием