Еще можно попробовать запитать ИБП не от одной из фаз в шкафу, а от осветительной сети. Возможно ПЧ дают сильные помехи в сеть.
Шкаф, ПЧ, ИБП и все что имеет клемму заземления у вас к контуру заземления подключены ?
Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2020 в 13:40.
Сначала планировалось повесить на 232 ПЧешки, но выяснилось, что у какой то модели ПЧ нет 232 и все ПЧешки повесили на 485, а МВВ пришлось через преобразователь АС-3 или АС-4 (не помню точно) повесить на 232. Скорость ...да наверное можно понизить, также была дана рекомендация увеличить Мин цикл до 20мс и pooltime до 200мс (Симонов А.А.)
Может быть поднять Franig time...сейчас на сети где МВВ он равен 0мс при скорости 115200, а на сети ПЧешек 10мс
Все предложения записал..все буду проверять и исправлять...объект далековато и в работе, но обязательно отпишусь по результатам...огромное всем спасибо за помощь..буду рад каким то новым размышлениям
Всем доброго дня..прошла неделя и пока все хорошо..срабатываний watchdog не наблюдается. Что было сделано (код изначально "чистый")
1. Мин время цикла поднял с 10мс до 20мс (не знаю как это повлияло, так как свободных ресурсов ПЛК было 9мс, стало 19мс соответственно)
2. Pool time опроса DI модуля поднял со 100мс до 150мс (скорость сети осталась прежней 115200)
3. Поднял Framing time на сетях 232 и 485 с 0мс до 10мс.
Спустя две недели безупречной работы все вернулось..будем смотреть эл.часть на месте.
Всем доброго дня...июль, август прошел в постоянных watchdog'ах (раз в десять дней точно). 2 сентября поменяли ПЛК (установили такой же, только новый) 160м2 (прошивка 1.1.0)...сбои есть, но реже (2 раза в месяц). В проге однозначно нет деления на ноль, нет зацикливаний и т.п. От таких сбоев остается осадочек, что возможно где то косяк в программе. Мысль только установить флаги и делать их анализ после срабатывания dog'а...хорощо если флаг останова будет повторяться, в противном случае - внешний фактор.