Ответ дан в другой теме
Ответ дан в другой теме
электронщик до мозга костей и не только
Во вложение описание, циклограмма работы и проект программы начальный и проект уже со всеми блокировками по уровню, по зажиму. с задержкой включения некоторых выходных устройств, не могу добавить новые функции, переполняется стек, может кто поможет?![]()
Последний раз редактировалось Flicker; 29.03.2013 в 07:30.
можно по аналогии с приложенным проектам, заменив градусы на секунды
Есть 2 вариант -у вас не используется 7ячеек памяти в каждом ППЗу ,используйте их для ручного управления ,путем смещения адреса ППЗУ ,в зависимости от состояния 3 доп.входов(ручные режимы) .Можно использовать тот же триггер Старт .Если код на ручных режимах ноль ,то при пуске запускается основная циклограмма (как сейчас) ,если код 1...7,то запускается один цикл .То есть нужно менять уставку в счетчике циклов с 9 на 2 (через сел) и добавлять смещение к адресу ППЗУ (через сел) .То есть в ручном режиме запускается только 1 цикл ,в течении заданного времени (2 ППЗУ,там аналогично добавляется то же смещение) и включаются нужные выходы (ППЗУ1)
вот этот вариант
Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 09:08.
электронщик до мозга костей и не только
Последний раз редактировалось AI!; 29.03.2013 в 22:45.
начинающий профессионал
Поставьте дешифратор сторобируемый 3-8 ,а на выходе "ИЛИ" .строб завидите с триггера пуск ,что бы ручной режим не работал в автомате ,вот примерно так .
электронщик до мозга костей и не только
Я уже собирал одну конструкцию под ПР.
А теперь вот ищу возможность, всунуть или Овен реле или контроллер в дом. Видеонаблюдение, свет, отопление,... а также пристроить в эту схему планшет на Андроиде ( в качестве монитора) . Подскажите возможно ли это , ли сразу закрывать тему. Пока 2 дня ковыряния в интернете ни к чему не привели. Практически во всех материалах из нета нужно знать какой-нибудь язык программирования...