Страница 269 из 478 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Такой нагрев обьясняется отсутствием Пид регулятора или его неправильной настройкой .Или у вас было двухзонное регулирование.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Регулирование производилось в ручном режиме. Т.е. Включением-отключением рубильника. Завтра буду пробовать всю систему в автоматическом режиме, с регулятором и твердотельным реле. Сегодняшний вечер придется посвятить изучению настроек ТРМ10.
    Пока все плохо. Описание по настройке написано для человека знающего, а я в этом дуб. Ну что делать, будем вникать. Интернет мне в помощь.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Пробуйте ,только не забывайте ,что это тема Области применения ПР.Общие вопросы (ответы) ищите в теме Помощь разработчикам или Подбор оборудования.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! А за программируемым реле я к вам в тему еще обязательно приду.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Анатолий, посмотри, пожалуйста, макрос 3 насоса. У меня он сырой, не могу нормально сделать, при аварии одного насоса переход на другой.
    Глаз уже за мылился.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    можно кратко, что должно быть?

    PS я тоже Анатолий

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    можно кратко, что должно быть?

    PS я тоже Анатолий
    При аварии одного из работающих насосов должен включиться резервный, режимы ротации переключаются (при 0 - по 1 насосу, при 1 - по 2 насоса).
    П1, П2, П3 - датчики протока отдельные для каждого насоса.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 23.11.2012 в 07:42.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Решил написать свою ротацию, "методом графов".

    т.е. описал на листочке все возможные состояния (вершины графа)
    и все возможные переходы (рёбра графа)

    и попытался запрограммировать
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 13:56.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Решил написать свою ротацию, "методом графов".

    т.е. описал на листочке все возможные состояния (вершины графа)
    и все возможные переходы (рёбра графа)

    и попытался запрограммировать
    НЕ учли только поломку 2 и 3 зразу насосов ,как в режиме с 1 насосом ,так и с двумя ,ППЗУ ,однако, проще для таких случаев,меняй значения ,без переделки схемы и все ,универсальней,как то.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 15:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    НЕ учли только поломку 2 и 3 зразу насосов ,как в режиме с 1 насосом ,так и с двумя ,ППЗУ ,однако, проще для таких случаев,меняй значения ,без переделки схемы и все ,универсальней,как то.
    там специально много упущений, для упрощения схемы (так проще понять суть)
    да и программирую я от простого к сложному, и каждый промежуточный вариант должен быть работающим.
    так что усложнять (усовершенствовать) это запросто.

    2) про ППЗУ думал, много...
    но не смог придумать красивого решения.
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 15:57.