Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если появится ПР 114 с индикацией, ТРМ уйдут в прошлое
    и добавлю... ПЛК со своим Кудесис чуть отодвинется назад

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Если появится ПР 114 с индикацией, ТРМ уйдут в прошлое
    и добавлю... ПЛК со своим Кудесис чуть отодвинется назад
    Для индикации можно использовать ИТП11
    http://www.owen.ru/catalog/47630385

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ 10 это же пид регулятор? как у вас он тенами через твердотельную управляет? двухпозиционно? (включить-выключить) если не трудно напишите марку твердотельного. Какой управляющий сигнал на него. Интересно что посоветуют для индикации времени, со звуковым сигналом понятно. ПР 114 был бы хороший вариант без ТРМ даже .. но не видно уставки температуры и в режиме реального времени (индикации нет) а сам алгоритм можно сделать. Только надо вывести формулу зависимости времени задания от температуры стола. Причём здесь интересно получается, если изначально замеряли что стол 112 градусов, 2:30 минуты пошёл отсчёт времени, а если например через минуту стол стал 115 С, что нужно сделать? подредактировать уставку или закончить уже изначально время 2:30

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    ТРМ 10 это же пид регулятор? как у вас он тенами через твердотельную управляет? двухпозиционно? (включить-выключить) если не трудно напишите марку твердотельного. Какой управляющий сигнал на него. Интересно что посоветуют для индикации времени, со звуковым сигналом понятно. ПР 114 был бы хороший вариант без ТРМ даже .. но не видно уставки температуры и в режиме реального времени (индикации нет) а сам алгоритм можно сделать. Только надо вывести формулу зависимости времени задания от температуры стола. Причём здесь интересно получается, если изначально замеряли что стол 112 градусов, 2:30 минуты пошёл отсчёт времени, а если например через минуту стол стал 115 С, что нужно сделать? подредактировать уставку или закончить уже изначально время 2:30
    Стоит однофазное твердотельные реле KIPPROBOR серии HDH для нагрузки 120 А (тэны 18 КВт). Пока не знаю, как все это будет управляться. Разбираюсь пока, с учетом, что сам я в этом деле полный ноль. Всю аппаратуру купил у дилера Овен, в другом городе, по их совету, после поставленной задачи.
    Завтра буду пробовать нагревать одну (нижнюю) плиту, и пробовать удержать ее в нужном диапазоне температуры. Задание для ТРМ думаю не из легких, т. К. Инерционность бешеная. Плита выполнена из бетона 50 мм и имеет габариты 1300*900 мм. Нагрев до 60 градусов (термопара в верхней части плиты) идет за 15 минут и потом он продолжается уже без нагрузки до 90 еще минут 20.
    С бетоном, это видимо была моя глупая идея (сэкономить хотел) придется менять на алюминий.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно.. но очень неудобно, 4-20 мА измерять а как например внутренние переменные при вычислении? То же время надо програмнно тогда задавать отсчёт в секндах. например для задания 4 минуты считать 20мА а ноль секунд это 4 мА.
    И конечно же цена, 1200 для индикации дороговато, если учитывать что ПР110 стоит 1900 )))

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    еСЛИ пойти по пути точного поддержания температуры с помощью ТРМ ( с ПИД) ,то наверное и время выдержки можно будет не менять .А лишь подобрать в зависимости от уставки и материала.
    Если же использовать двупозиционное регулирование ,то при большой инерционности получите большой разброс температур и тогда без изменения выдержки не обойтись .
    Можно попробовать использовать такую цепочку- датчик температуры ,-нормирующий преобразователь, -ПР114 с ПИД регулятором и выходом ШИМ ,-ТТР .Для индикации ИТП11.Ну и конечно нужна формула или таблица зависимости времени выдержки от температуры .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    а как ШИМ управляет ТТР? Как управляющий сигнал идёт?

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Шим -это регулирование скважности сигнала ,например ,частотой 1гц .То есть включает ТТР на нужное время в течении секунды .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Шим -это регулирование скважности сигнала ,например ,частотой 1гц .То есть включает ТТР на нужное время в течении секунды .
    Понятно вообщем тоже вкл-выкл, только интервалы меняются в зависимости от сигнала рассогласования задания и температуры реальной)))

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Понятно вообщем тоже вкл-выкл, только интервалы меняются в зависимости от сигнала рассогласования задания и температуры реальной)))
    Уточню-меняется скважность (соотношение длительности импульса и периода частоты) ,а сама частота (период) постоянна .
    электронщик до мозга костей и не только