Страница 158 из 478 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Схема прилагается))).
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    если я правильно понял ,то в схеме запоминается только одна неисправность (первая во времени) ,которая блокирует все остальные возможные неисправности ?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Тогда первый вариант мини котельной ,с использованием макроса АВАРИЯ
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда первый вариант мини котельной ,с использованием макроса АВАРИЯ
    Да, точно так!
    Только, почему-то на 2 МБайт проект "потяжелел"

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    И думаю последний вариант,если что с просони не упустил
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 10:26.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    Question

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
    Ровки переделал мой вариант проекта на вариант со спец. макросами АВАРИЯ.
    У меня всё работает нормально.

    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение

    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.
    Таково было пожелание газовой службы.
    Последний раз редактировалось kolyan; 17.04.2012 в 12:39.

Страница 158 из 478 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •