Для titr .Вот Ваш вариант насосной станции ,делал по блок схеме алгоритма ,проверьте ,если что не так понял ,подправлю.![]()
Для titr .Вот Ваш вариант насосной станции ,делал по блок схеме алгоритма ,проверьте ,если что не так понял ,подправлю.![]()
электронщик до мозга костей и не только
Еще немного причесал,последний вариант с доп. коммутацией насосов
Последний раз редактировалось rovki; 05.11.2011 в 13:25.
электронщик до мозга костей и не только
Скачайте 34 версию и все будет хорошо http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1168 и по больше пишите нa форум ,а то новичкам есть ограничения.
Последний раз редактировалось rovki; 10.11.2011 в 17:12.
электронщик до мозга костей и не только
Скачал, все открывается! Спасибо за ссылку, примеры и совет!!!
Удачно ВЫ - 11:11 11 \11\11попали
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите.
Программа сделана под ПР110-24, а я ее в ПР110-220 загнал. Есть ли разница?. Кстати программа при записи не ругалась. И еще вопрос если это критично, то как в готовом проекте выбрать другую марку ПР?
ДЛя 207 схема лабораторного стерилизаторас анализом наличия воды и исправности Тэна
Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2011 в 16:44.
электронщик до мозга костей и не только
Для melky Схема Автомата освещения с тремя режимами работы ,управление по 1 кнопке .1)кратковременное нажатие -вкл\выкл освещения.
2)нажал кнопку 3сек(3-6сек) -вкл.режим освещения по фотодатчику.
3)нажал кнопку более 7сек- вкл.режим по часам.
выход из 2,3 режима(переход в режим 1) по кратковременному нажатию на кнопку.
электронщик до мозга костей и не только
.... + межсекционник на мотор редукторах Schneider
Вот, наваял, но так как я в схемотехнике самоучка, то схема может не очень оптимизирована, может что подправите.
I1 и I5 входа от реле контроля и чередования фаз двух вводов
I7 и I8 входа контроля состояния QF1 и QF2 (Автоматические выключатели на вводах, срабатывание по КЗ, перегрузки, использование SDE)
Q1 - запуск 1-ого ввода
Q2 - запуск 2-ого ввода
Q3 - запуск QF3 - межсекционник
Q4 - сигнализация ошибки по сработке линии по КЗ, перегрузке (необязателен)
Алгоритм, при проверке 1-ого (или 2-ого) ввода через задержку запуск QF3, при запуске следующего ввода, отключение QF3 и запуск основного ввода
При КЗ, перегрузке отключение ввода и блокирование срабатывания межсекционника.
Схему АВР выложу чуть позже, когда дорисую.
Интересуют ошибки и оптимизация программы работы.
с чем столкнулся:
1. если перед TON стоит логика при включении ПР должен произойти запуск Q3, а по условию не должно быть так, пока не включится Q1 или Q2
2. при отключении Q1 и Q2 не должно происходить запуска Q3
из-за этого навертел там FTRIG c SR и обвязкой.