    ДЛя pcmmsergey Здравствуйте. Извините за оплошность. Датчики обычние герметичные поплавки с контактами внутри. уровень жидкости растет в емкости поплавок всплывает и контакты замыкаются уровень падает контакты размыкаются. 2 датчика необходимо для включения насосов каждого в отдельности.То есть уровень растет включается 1 насос. Если 1 насос не успевает откачивать воду то жидкость достает до второго датчика он всплывает и в работу включается насос2. Есть третий общий поплавок при всплытии он разрешает работу насосов, а когда насосы откачали всю жидкость из емкости поплавок опускается и отключает из работы все насосы. Для равномерного износа и предотвращения скопления осадка возле насоса необходимо чередование их включения 1,2 рабочие 3 резерв. 2,3 рабочие 1 резерв и так далее по кругу. Но включение и отключение по всем тем же 3 поплавкам. Вот это и ставит в тупик. Спасибо. С уважением Сергей.
    Вот ваш проект станции откачки с чередованием включения насосов.И диагностики исправности датчиков
    краткое описание-первый макрос определяет сколько датчиков сработало 1 или2(средний ,верхний) и формирует код 1 или 3 соответственно.этот код записывается в регистр сдвига (3 разряда двоичных) и сдвигается по кругу одна единичка или две .нижний датчик разрешает началу работы среднего датчика и при сбросе нижнего датчика в 0 (сухо) выключатся работа всех насосов .Частота переключения задается генератором.В данной схеме приоритет отдан равномерному износу работы насосов (3шт) ,поэтому один насос или два насоса ,работают по схеме 1из 3 или 2 из 3 в цикле со сдвигом.Можно и по другому сделать 1 из 2 и 2 из 3 ,но тогда износ будет не равномерным .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 20.07.2011 в 18:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию насосы с резервированием

    Спасибо за программу. Но я как обычно не до конца пояснил суть проблемы. Если первые 1и 2 насос в работе откачивают жидкость (3 резерв) и исправны то только после того как они опорожнили резервуар они меняются на готовые вступить в работу насосы 2 и 3 (1 резерв) во время работы они не дожлны меняться. после очередного опорожнения резервуара к работе должны быть готовы насосы 3 и 1 (2 резерв). И так по кругу. Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А если работает только один насос ,то как он чередуются 1из 3 или 1 из 2,кроме того мы контролируем только состояние датчиков ,состояние насосов мы не отслеживаем (нет соответствующих датчиков) .Одним словом еще раз все обмозгуйте ,а потом подробное ТЗ,а то у нас сто версий получится и куча потраченного зря время.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.07.2011 в 21:52.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте rovki. Вот тз. Датчики герметичные
    поплавки с контактами внутри. Уровень
    жидкости растет в емкости - поплавок
    всплывает и контакты замыкаются уровень воды падает контакты размыкаются. При заполнении емкости уровень растет и
    включается 1 насос. Если 1 насос не успевает
    откачивать воду и жидкость достает до
    второго датчика он всплывает и в работу
    включается насос2 . Есть третий общий
    поплавок при всплытии он разрешает работу
    насосов, а когда насосы откачали всю
    жидкость из емкости поплавок опускается и
    отключает из работы все насосы. Для
    равномерного износа и предотвращения
    скопления осадка возле насоса необходимо
    чередование их включения. При включении станции к работе готовы 2 насоса (например 1 и2 насосы) 3 насос резерв. Производится опрос датчиков блока защиты насосов (на каждый насос свой датчик), при положительном ответе датчика - насосы считаются рабочими, в противном случае загорается сигнал аварии соответствующего насоса и неисправный насос меняется на рабочий. При откачке воды из емкости неважно сколько насосов отработало за 1 цикл все равно после остановки насосов происходит замена насосов попарно (1и2 меняются на 2и3 на 3и1 и так по кругу). Если насосы исправны. При неисправности одного из насосов он меняется на рабочий и в процессе замены не участвует. С уважением Сергей.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    вопрос был -если работает только один насос (срабатывает только один датчик) то как чередуются насосы ,один из скольки?Что за блок защиты ? может датчики протока поставить?Кроме того нужно в ТЗ проработать и описать все возможные варианты работы схемы при неисправностях ,например -сработали 2 датчика уровня ,а один насос неисправен или два насоса неисправны.Я могу сделать любую схему ,но выбор варианта и проработка обьекта управления за вами.Так же как природа не терпит пустоты ,так и алгоритм не терпит не договоренности ,неопределенности ...(про поплавки писать не надо).
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2011 в 17:26.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте rovki. Насосы чередуются 1 из 3. На блоке защиты все необходимые датчики стоят, на контроллер будет выходить сигнал 24В (на каждый из 3 насосов в отдельности) сигнализирующий о исправности всех систем и блоков защиты данного насоса в целом (нет сигнала неисправен). Если сработали 2 датчика уровня, а насос, который должен включиться, неисправен, то он заменяется следующим по порядку рабочим насосом. Если неисправны 2 насоса из трех, то в работе остается 1 рабочий, а с неисправных насосов подается сигнал аварии. Если все 3 насоса неисправны, то тоже просто выводится сигнализация о неисправности этих насосов.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте rovki, загрузил ваш проект ни каких изменений не произошло, опять тоже самое, отработало 3 раза, и опять (виснит) все входа на идекаторе есть а выхода не открываются.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор 1977 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте rovki, загрузил ваш проект ни каких изменений не произошло, опять тоже самое, отработало 3 раза, и опять (виснит) все входа на идекаторе есть а выхода не открываются.
    А индикаторы выходов не светятся? .Скорей всего вам нужно менять ПР ,хотя не понятно ,разработчики утверждали ,что приборы 2011г. не должны "виснуть" ,то есть в них внесены изменения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    может наводка играет большую роль?

  10. #10

    По умолчанию

    to Виктор 1977
    судя по описаниям у вас тоже самое что и http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    Поэтому посылаете прибор в ремонт в ремонт с описанием неисправности
    ремонт длится до двух дней а далее все зависит от скорости почты.