Немножко упростил Вашу схему
Немножко упростил Вашу схему
электронщик до мозга костей и не только
to Алекс111
1) выедете на выходы пока сигналы со входа RS триггера (который идет на выходы) и его выхода опишите что происходит
2) подержите кнопку старт подольше
3) какое именно у вас реле? (тип серийный номер год производства)
Алекс111 куда то пропал![]()
электронщик до мозга костей и не только
Есть линия в которой используется рулонный материал (картон) .есть узел поперечной резки с энкодером ,который отрезает материал заданной длины.Есть система натяжения материала -тянущее устройство и тормозное на валу подающего ролика.Натяжение регулируется давлением в тормозном цилиндре.Для обеспечения качества продукции нужно постоянство натяжения полотна,при любом диаметре ролика с материалом (меняется радиус и как следствие натяжение при постоянстве давления в цилиндре).Одним словом ,нужно отслеживать диаметр(радиус) ролика и менять пропорционально давление в тормозном цилиндре .Есть датчики ультразвуковые (например) ,которыми можно мерить расстояние до поверхности ролика и определять радиус .Но они аналоговые ,а ПР не имеет аналоговые входа ,да и дорогие очень.Как быть,?
Можно вычислить радиус ролика ,поставив дополнительно датчик на измерение времени оборота вала ролика (индуктивный, например,который будет формировать 1импульс на оборот) и взять импульсы с уже имеющегося энкодера ,заведенного на ПР ,для от мера длины .Для это можно использовать макрос расчета радиуса
на один вход подаются импульсы с энкодера (подсчет длины) ,а на другой импульсы с датчика оборота вала .На выходе- значение радиуса ролика.
электронщик до мозга костей и не только
Пример с макросом "Зонный индикатор" ,внутри макроса задаются значения (целочисленные)перехода из зоны в зону ,на выходах (8) -только один выход устанавливается в единицу ,значения которого соответствует значению на входе(попадает в зону).
электронщик до мозга костей и не только
rovki и Евгений Сергеевич, спасибо за ответы. Моё молчание объясняется просто: мы передали разработчику проекта второе реле ПР110-220.8ДФ.4Р (такое же было в описанном выше случае, без часов). Новое реле поставили на объект, залили в него проект из первого реле. Все стабильно заработало и мы успокоились. Но не тут то было! Через сутки те же самые проблемы начались уже на новом реле.
Я передал ссылку на это обсуждение непосредственно разработчику и исполнителю по проекту. Чтобы не играть в "испорченный телефончик" он сам, от своего имени продолжит мой вопрос в этой ветке, если примеры сушки от rovki ему не помогут. А я понаблюдаю за дискуссией. Спасибо.![]()
А какой у него позывной(логин) ?И хорошо бы услышать от разработчиков ,в чем причина разнообьемности одного и того же проекта ?Примеры приведены.
Последний раз редактировалось rovki; 15.07.2011 в 18:24.
электронщик до мозга костей и не только
Ребята, если кому не сложно, нужен 15 алгоритм САУ-У (с выходом авария, а лучше с двумя - по каждому насосу....)
САУ ставить не хотим, т.к. нужны железные ключи ручного управления, а прикручивать их к САУ - перебор...
Последний раз редактировалось Монтёр; 16.07.2011 в 16:05.
Для Монтёра ,Вот примерно так САУ-У 15 ,не поставлены некоторые задержки ,с ручным и автоматическим управлением ,с проверкой индикации неисправностей ..Оптимизировать схему времени не нашлось .
Да и жара дает знать.
Последний раз редактировалось rovki; 17.07.2011 в 15:06.
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите новичку. Пытаюсь посмотреть ссылку - вижу сообщение Owen Logic "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". А в другом случае уважаемый rovki пишет "выкладываю..." а я никакой ссылки вообще не вижу!
А сейчас скачал ссылки "насосная станция" 25 и 26 так Owen Logic 1.1.0.12 их не читает - "Не удалось отрыть файл"
Последний раз редактировалось semur; 10.11.2011 в 14:37.