С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Порядок регистров и их тип во втором слейве, если он пустой, т.е. переменные в нем не назначались, полностью совпадает с первым (полная теневая копия переменных из первого)
Если Вы попытаетесь во втором слейве создать регистры с переменными тип которых отличается от первого, например в первом 512, 513 это переменная float, то даже если во втором Вы сделаете 512 и 513 две переменные WORD, то все равно мастер из второго слейва будет читать 512, 513 как float.
Во втором слейве для связи с внешним миром вообще никаких переменных создавать ненужно!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А я считал, что у каждого RS, не зависимо от мастер-слейв область регистров не пересекаются.
Пока у меня не было такой потребности, можно было бы сделать индивидуальные области регистров.
А использовать запятую вместо точки - не судьба?
Запись_2020_05_30_16_46_37_477.gif
Последний раз редактировалось petera; 30.05.2020 в 16:48.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Я тут и тоже негодую. Почему-то пару лет назад почти все программы в полях ввода были лояльны к тому какой я разделитель я ввожу, а сейчас все новые версии программ, которыми я постоянно пользовался стали к этому чувствительны. Ну а когда в разных местах одной и той-же программе(если я правильно все понял) надо по разному это вообще жесть
Версия 1.17.245
Создал проект.
Подписал в настройках прибора все входа-выхода.
В самом проекте всех входа стали подписанными, все выхода остались пустыми.
Не могу в эмуляторе заставить считать счётсики CTN и СT. Что не так делаю? Win 10.
После кодесиса прям не с руки. Версия Лоджика 1.17.245. И не могу найти в экранах где переходы настроить. Не подскажете?