Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
deniska13 не совсем так. Для батарей своя температура, с учетом коррекции от уличного воздуха, для ТП своя с учетом коррекции. Бойлеру пофигу, выбирается по заказу и от улицы не зависит. По этому если вы греете батареи, то запускаете котел на Т для батарей + коррекция от улицы и тут помещения с ТП тоже изъявили желание нагреваться, а Т воды то под батареи, соответственно трех-ходовой ТП должен учесть, что котел сейчас греет батареи и надо исходя из этой Т отрегулировать 3-х ходовой. А если котел не работал и тут потребовался нагрев ТП, то надо сказать котлу запуститься на Т для ТП. А далее опять батареи надумали греться, должны поднять Т уставки для котла и регулятор ТП должен это увидеть и принять меры.

Вам нужен какой-то код, который будет выполнять функцию диспетчера.
например Батареи - "нас надо греть" - диспетчер: "больше никого не надо?", запускает котел на Т для батарей, остальное закрыто.
Тут простунлся ТП - "нас тоже надо греть" - диспетчер: "я грею батареи" и варианты - "ТП, пошли на" или "Ок, ТП, открываю тебе воду с учетом того, что я грею батареи". Батареи нагрели, снизил уставку Т котла, отрегулировал по необходимости регулировку ТП.
Если ТП проснулись раньше с запросом "нас надо греть", диспетчер сказал котлу на какой Т запустится...

И так по кругу. Не нужны тут приоритеты, кроме бойлера.

Если просто, ваш приоритет это потребители у кого температура выше, остальных регулируете от этой тепературы. Ну а Бойлер отключает всех.

И кстати регулировка от макс Т более правильная. Простая ситуация, бойлер только нагрелся, Т в котле еще 70гр. Тут ТП заявляет что его надо греть, вроде все выключено, но вода еще даже остывать не начала после бойлера, хоть вы и скажете котлу 45 гр например, но при открытом 3-х ходовом для ТП и уставке 45гр у вас сперва попрет в ТП вода с Т 70 гр.
Так что контроль Т в любом случае должен быть а не только знание, что она перед этим была 70 или 65 или 58...
ну да, я тоже так думаю, я Валенку это и описал...но для того чтобы высчитать точную устаку необходимую в данный момент, нужно ее рассчитать (это своего рода мощность), она должна рассчитываться исходя из положения клапана потребителя и диапазона температур для каждого потребителя (и вот вопросы: какой диапазон температур выставлять для радиаторов, ТП, и полотенцесушителей, этот диапазон это температура работы (радиаторы 45-65, ТП 20-40) или же температура возможной воды (радиаторы 10-65, ТП 10 - 40)) то есть получится такой алгоритм, например прямой теплоноситель радиаторов 60С, а нужно 65С, получается не хватает 5-10С чтобы радиаторы вышли в норму, то есть получается мне нужно сложить все разницы температур (уставка - текущее значение) и получится уставка для котла, при этом ограничить ее максимально возможной температурой на выходе котла (а это 80С)...вроде так наверное и да никаких приоритетов не нужно иначе получится каша какая-то...