1. Native действует на порядок передачи слов(Word) в 32 битных переменных - Real или DWord. Если ПЛК от ОВЕН, то для связи с панелями СП, параметра Byte Sequence должен иметь значение "Native".
2. Регистры в конфигурации ПЛК нумеруются начиная с "0". Регистры в панели (PFW, PSW) - тоже от "0". По этому никаких смещений типа +1 нет
PFW300=>Real input module 10300 !!!
ЗЫ
При некоторых значениях Real (для чисел <0), без Native и адресации PFW300=>Real input module 10301, полученное число из панели будет очень похоже на правду.
В мастере ПЛК можно делать несколько UMD, например отдельный для панели, для каждого UMD можно делать свой параметр Byte Sequence