    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Спасибо Petera! Буду исправляться потихоньку. И тут сразу вопрос раскидал по разным UMD input и output, вообще теперь контроллер не видит панель(81 ошибка). Наверное из-за того что у меня на столе только панель и плк, без модулей или где то время сделать поменьше/побольше?
    Я бы для начала, чтобы понять принципы обмена, сделал тестовый проект ПЛК-Панель, по 3..4 регистра для чтения и записи и поигрался бы с ним, разные там Byte Sequence, адреса - четные/нечетные.

    Для примера использования модулей String для организации групповых запросов к панели
    Принцип простой
    Захват-2.png

    1. В UMD создаем String Output/Input
    2. Смотрим какой адрес типа "AT % ......" конфигуратор присвоил модулю
    3. В разделе объявления PLC_PRG создаем Массивы типа
    <Наше Имя> AT <смотрим п.2>:ARRAY [<число элементов>] OF <нужный тип> (WORD, BYTE, REAL)

    4. При этом число байт(символов) в свойствах String Output/Input д.б. для
    - WORD ровно в 2 раза больше чем число элементов в массиве п.3.
    - REAL ровно в 4 раза больше чем число элементов в массиве п.3.
    - BYTE равно числу элементов в массиве п.3.

    но для любого типа число байт(символов) в свойствах String д.б НЕ БОЛЕЕ 80. Почему максимум 80 - отдельная тема. Меньше можно.
    Захват-4.png

    Осталось в программе извлечь элементы массивов по привычным названиям переменных.

    Результат в работе
    Захват-1.png

    Внимание! Значение Byte Sequence для данного способа не имеет значения, т.к. при групповом чтении массива регистров из панели они приходят в правильном порядке.

    ЗЫ.
    Команды чтения для String input нужно заменить на 0х03
    Захват-11.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 30.05.2020 в 07:17.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •