Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение
Спасибо за подсказку! разобрался.
Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение
Спасибо за подсказку! разобрался.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.05.2020 в 10:07.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Написал в поддержку через оф.сайт, продублирую здесь. Записываю в ПР200 вещественное число. Запись идёт, но в окне ввода изменение отсутствует. Ноль в окне. При офлайн эмуляции всё меняется. При онлайн возникает ошибка программы AutoWin и эмуляция закрывается. Также нет обратных вещественных значений с ПР200, хотя они уходят. До этого этот же проект крутился на панели weintek, всё было чётко. Ещё вопрос. Очень медленно отрабатывает панель. После нажатие на окно ввода клавиатура появляется только через 2 секунды, также и при вводе переменных с панели -значение в ПР200 приходит только через 2-3 секунды. В чём может быть проблема. калибровку экрана делал.
Установить Дробная часть = 0 и вводите число из диапазона 0...100.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk