    вроде профи, а такие вопросы
    1. по любым правилам сигнальные линии и силовые должны прокладываться в разных жгутах не рядом.
    2. экранирование кабеля очень рекомендуемо, так как наводки могут быть не только от силовых кабелей.
    3. для плк и мдвв выход т не самый распространенный.
    4. схемы подключения к выходам типа к четко прорисованы в соответствующих рэ.
    5. мв110-8ас по двухпроводной схеме, а мв110-8а будет с трехпроводкой.

  2. #2

    По умолчанию

    подскажите, при условии что все 50 каналов управления измерительный вход - дискр. выход одинаковые, может имеет смысл не воротить большую конфигурацию ПЛК, а использовать библиотечные функции для чтения/записи значений в пользовательской программе?

  3. #3

    По умолчанию

    Лично я полностью Вас поддерживаю. Создать массив сетевых настроект, и прям в программе менять их для блока опроса.
    Да и весь обмен будет подконтрольно вас в цикле ПЛК происходить.