Показано с 1 по 10 из 5303

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Вопрос был точно не для Вас.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Подскажите пожалуйста про:
    1. "перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В" (стр 38 руководства), что за перемычки и для чего нужны?
    2. не заменитель ли согласующего резистора на 120 ом? Можно ли подключать дополнительно внешний резистор на 120 Ом?
    3. Какой тип резистора на дальних концах линии RS-485 желательно использовать? Можно ли проволочный? Не будет ли индуктивность проволочного резистора мешать искажать сигналы?
    Спасибо.
    Добрый день.
    1. подтягивающие резисторы линий связи А и В" для выбора режима Master или Slave, у мастера свои подтягивающие резисторы, для слейва они отключаются. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 во вкладке есть фото
    2. Нет, это другое, в РЭ эти тоже показаны
    3. Обычный МЛТ будет норм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •