    1. дискретная единица - 0 Ом. контакты сухие.
    2. RETAIN (см. help)
    3. Вкладка выходы в конфигурации.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 15.01.2010 в 08:34.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Настоятельно рекомендую ознакомиться с материалами, идущими на диске с ПЛК. Без этого будет не работа а тыканье на угад.
    2. К дискретным входам ПЛК150 подключаются датчики типа "сухой контакт". У контроллера свои 5В, которые он и использует.
    3. Retain переменными становятся переменные, объявленные как Retain при определении новых переменных.
    4. Чтобы управлять дискретным выходом - в конфигурации ПЛК просто щелкаем на квадратик около соответствующего выхода. Чтобы аналоговым - щелкаем на квадратик около соответствующего аналогового выхода, и во всплывшем окне задаем нужное значение тока или напряжения.