Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...
Есть регистр с битовой маской по всем входам. Там Ваши 0/1.