    Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
    Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?
    Поможем, осталось только понять, какую задачу вы хотите решить с помощью данного модуля.

    Если Вам необходимо просто отслеживать состояние линии, опрашиваете регистр "Состояние дискретных входов" и смотрите нужный Вам бит (он аналогичен номеру канала)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Поможем, осталось только понять, какую задачу вы хотите решить
    Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
    Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...
    Есть регистр с битовой маской по всем входам. Там Ваши 0/1.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210