Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, мы создаем переменную и пишем в нее 1 (каждый цикл), по сути там 1 всегда. Кто аппаратно его сбросит ?
Или я не туда смотрю, какие-то специализированные переменные для этого есть ?

Почему нет в справке по данному вопросу НИЧЕГО ?
Покажите скриншот настроек, я же не могу знать куда вы смотрите и что видите.

Что значит нет ничего?

Свойства переменной опрашиваемого устройства настраиваются справа от таблицы:
• Имя переменной — наименование для отображения в таблице переменных;
• Тип — тип переменной: булевский, целочисленный или с плавающей запятой;
• Бит (только для переменных булевского типа) — номер бита для чтения;
• Регистр/Адрес регистра — значение регистра, к которому обращается прибор, отображается в таблице;
• Функция чтения/функция записи — отключение или выбор функции записи/чтения;
• Количество (только для целочисленных переменных) — количество занимаемых переменной регистров: 1 или 2;
• Запуск чтения — назначается переменная булевского типа для принудительного чтения данной переменной;
• Запуск записи — назначается переменная булевского типа для принудительной записи данной переменной;
• Статус — назначается целочисленная переменная, в которую будет записан код ошибки Modbus, в случае ее появления;
• Комментарий — текстовое описание переменной для отображения в таблице переменных;