Так, появились некоторые результаты. Во-первых, это:
помогло, но частично.
Что делал:
1. Принёс комплект из ПР200 и 2-х ПРМов домой с работы, но не те, что стояли в схеме и с которыми возился ранее (их доставать было неохота), а новые, из коробки (был ещё один комплект в запасе, для следующего проекта). В принципе, то, что они новые, наверно никакого значения не имеет, но упомянуть стоило.
2. Принёс с работы нетбук, с которого заливал программы в ПР200.
3. Подключил ПР200 с ПРМ-ами к домашнему компу и залил проект. Включаю онлайн-отладку. Результат - "Устройство было сброшено".
4. Увеличил высоту холста по совету выше с 583 до 600. Включаю онлайн-отладку - работает.
5. Делаю "Отмену" в ОЛ, возвращая размеры холста обратно - онлайн-отладка работает.
6. Закрываю ОЛ без сохранения. Открываю снова этот же проект и снова заливаю в ПР200. Онлайн-отладка работает. Теперь никак не получается снова сымитировать эту ситуацию и увидеть сообщение "Устройство было сброшено" на домашнем компе.
7. Подключил ПР200 к рабочему нетбуку, залил этот же проект. И снова - "Устройство было сброшено". И никакие манипуляции к положительному результату пока не привели. На обоих компах стоит Win7.
Скорее всего, при таких раскладах, у них всё будет работать, хотя, от этой мысли не отказался.



Ответить с цитированием
.............