Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk