Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Да, все верно.



В такой ситуации вместо СП3хх лучше бы подошла ВП110 - тогда не пришлось бы создавать отдельный проект в конфигураторе и настраивать обмен.
Рекомендую рассмотреть для следующих проектов.
https://owen.ru/product/vp110
В следующих - может быть, спасибо, но в этом уже не получится.

Следующий вопрос: в методичке по настройке связи между контроллером под CDS3.5 и СПК307-Р есть такое:
"Обратите внимание, что в реализации CODESYS значения holding регистров не могут
быть изменены из программы контроллера (только со стороны master-устройства). "
Возможно ли как-то добиться того ,чтобы можно было некую условную уставку изменять и с самого СПК, и из облака, и с панели - и при изменении ее с одного мастера она изменялась во всех других (как на ПЛК110)?