Что только уже не пробовал. И А и В местами менял. Всю голову сломал.
Для этого устрйства есть родная сенсорная панель, типа нашей сп. Ее подключаю она свзывается сразу. Когда отключаю, на ней выходит Error 0x41 и праметры:
Driver: Modbus RTU Master
Serial port: COM1
PLC Station:1
Baud:9600
Data:8
Parity:Even
Stop:1
Error info:Read
Address: 4x40960(опрос 961 и 963 попорядку)
Len:1
В приложенном доке написан регистр для чтения и записи 0xa001, его в десятичной прописываю в ПЛК и так и сяк, всегда ошибка 81. А эта ошибка выходит, когда неправильно считываешь или неправильные параметры сети.





Ответить с цитированием