    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это номер бита в регистре. Используется для считывания конкретного бита регистра (когда TYPE_BIT и осуществляется доступ к регистрам. Когда тип другой - не используется).
    Пример использования:

    Код:
    BOOL Value;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 4, TYPE_BIT, &Value); // считываем PSW256.4
    При работе по Modbus - нужно использовать MODBUS_RTU_BIT_4X и MODBUS_TCP_BIT_4X соответственно.

    Меня интересует чтение одного регистра из PLC.

    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value); - это правильная запись для чтения одного регистра с адресом 518 из PLC с сетевым адресом 2 ? То, что выделено красным должно быть 0 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.03.2020 в 13:46.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •