Цитата Сообщение от stk463 Посмотреть сообщение
имеется загрузочное приложение ( папка APP) для спк 105 , под управлением которого работает некоторое количество приборов в сети rs485.
при том, работает это хозяйство некорректно.

в рамках решения проблемы в первую очередь необходимо уточнить какие адреса устройств и команды прописаны в рабочей программе контроллера.

вопрос - каким образом возможно открыть загрузочное приложение при помощи codesys ?
Никаким образом этого сделать нельзя.
Можно подключиться к линии связи сниффером (например, АС4), снять логи обмена и по ним определить, какие команды отправляет СПК.