Показано с 1 по 10 из 504

Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ДМЧ - доступные металлические части
    Ethernet - RS485 - 1500 Основная
    2300В переменного тока 50 Гц
    Тип изоляции указан в соотв. с ГОСТ 61131-2 для понимания пользователем требований. Величина реализована с запасом
    Последний раз редактировалось e.filatov; 17.03.2020 в 14:18.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    e.filatov, Спасибо. Ваши сообщения (и не только в этой теме) весьма конструктивны и я очень рад, что Вы включились в диалог.
    У меня есть планы на данную продукцию, я срочно хочу попробовать, поэтому мой интерес не праздный и применения именно промышленные, поэтому и хочется, чтобы и по технике и в руководстве было все прописано четко и определенно.
    Итак:
    1. ДМЧ - доступная (для прикосновения) металлическая часть? В нормативных документах это называется открытая проводящая часть (ОПЧ). В этом приборе есть такие ("Прибор выпускается в пластмассовом корпусе")? Если есть, то как они заземляются/или почему не заземляются? Класс защиты от поражения электрическим током не указан (или прошу прощения, если не увидел).
    2. Ethernet - RS485 - 1500 Основная. = или 50Гц? В руководстве этой цифры и слова "основная" нет. Можно будет это ввести?
    3. Для промышленной сети Ethernet предполагается использование экранированных кабелей и соединителей. Есть ли экран для RJ-45 в МКОН и с какой цепью он соединен?
    4. Сеть RS485. Хорошо бы в руководстве поправить схему подключения, чтобы конкретно было понятно где "подтягивающие" и согласующие резисторы, что подтягивание осуществляется к изолированному от общего питания и Ethernet источника 5В, что надо/необязательно использовать GND, как-куда подключать экран?

    Тогда и само изделие будет создавать впечатление "негаражного", и цена, возможно, будет себя оправдывать.

  3. #3

    По умолчанию

    Santi, пойдём по пунктам:
    1. ДМЧ (определение 3.3 ГОСТ 61131-2) - корпус Ethernet коннектора. Класс защиты - 2. Прибор без клеммы заземления.
    2. 1500В 50Гц. Стоит заметить, что к данной цепи относятся только контакты "витой пары", корпус коннектора относится к ДМЧ.
    3. Экран есть, заведён отдельно (от других цепей) через через Y конденсатор на ноль входного питания (для 230В на нейтраль).

    И ещё.... GND на клемме RS не предназначен для подключения экрана RS485 (на проводе 1200м из-за наводки можете спалить весь прибор) (можете расценивать данный контакт как "функциональная земля"). Использовать ТОЛЬКО для согласования уровня сигналов между приборами.

    По поводу документации не ко мне.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 18.03.2020 в 11:46.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение

    По поводу документации не ко мне.
    Доработаем документацию, добавив расширенную информацию
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Дударев Посмотреть сообщение
    Доработаем документацию, добавив расширенную информацию
    Спасибо!
    Может скажете у кого в РБ его можно быстро купить или взять на попробовать, наш ОВЕНовский поставщик в нынешней ситуации дал срок поставки 4 недели.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Спасибо, e.filatov, Вы как всегда конструктивны и информативны.
    1. За терминологию ДМЧ спасибо, был не в курсе. Кроме корпуса Ethernet коннектора, видимо еще и корпус USB ?
    2. Понятно, спасибо.
    3. "Экран есть..." это видимо корпус Ethernet коннектора. Y конденсатор - это 2 последовательно включенные между клеммами питания конденсаторы, а их средняя точка к экрану (корпусу Ethernet)? Если так, то потенциал относительно земли 110В, 50Гц (заземления ведь нет). Если просто конденсатор к клемме N, то какая из клемм питания N, маркировки ведь нет.

    Экран 485 к этому прибору не подключается, потребитель подключает его сам (видимо на проводник РЕ/FE). Так?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Спасибо, e.filatov, Вы как всегда конструктивны и информативны.
    1. За терминологию ДМЧ спасибо, был не в курсе. Кроме корпуса Ethernet коннектора, видимо еще и корпус USB ?
    2. Понятно, спасибо.
    3. "Экран есть..." это видимо корпус Ethernet коннектора. Y конденсатор - это 2 последовательно включенные между клеммами питания конденсаторы, а их средняя точка к экрану (корпусу Ethernet)? Если так, то потенциал относительно земли 110В, 50Гц (заземления ведь нет). Если просто конденсатор к клемме N, то какая из клемм питания N, маркировки ведь нет.

    Экран 485 к этому прибору не подключается, потребитель подключает его сам (видимо на проводник РЕ/FE). Так?
    1. Да, тоже относится, однако изоляция меньше (350В), т.к. порт только для конфигурирования на столе, в работе не применяется.
    3. Не совсем так. К сожалению не могу приложить схему (сами понимаете). Подключён через Y1-1000пФ-10% напрямую минусу входного электролита. Через него все потенциальные напряжения и помехи "сливаются" в питание. Стоит заметить, что это конденсатор повышенной надёжность с выдерживаемым напряжением до 2000В.
    По поводу какая клема: 1 - N, 3 - L (считать справа налево).

    По поводу RS - да, на других приборах экран подключаете в соотв с их РЭ, но только с одной стороны.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 18.03.2020 в 14:31.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    По п.3 непонятно, могу предположить по аналогии с блоками питания минус электролита выпрямленного 220В через Y-конденсатор к экрану. Но более пытать Вас не буду, если прибор появится попробую сам разобраться. А вот по поводу маркировки L - N, если это имеет значение, конечно на приборе необходима маркировка.
    Ну и в руководстве конечно (к Дудареву )
    Последний раз редактировалось Santi; 18.03.2020 в 14:42.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    По п.3 непонятно, могу предположить по аналогии с блоками питания минус электролита выпрямленного 220В через Y-конденсатор к экрану.
    Если проще говорить, то да.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •