ДМЧ - доступные металлические части
Ethernet - RS485 - 1500 Основная
2300В переменного тока 50 Гц
Тип изоляции указан в соотв. с ГОСТ 61131-2 для понимания пользователем требований. Величина реализована с запасом
ДМЧ - доступные металлические части
Ethernet - RS485 - 1500 Основная
2300В переменного тока 50 Гц
Тип изоляции указан в соотв. с ГОСТ 61131-2 для понимания пользователем требований. Величина реализована с запасом
Последний раз редактировалось e.filatov; 17.03.2020 в 14:18.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
e.filatov, Спасибо. Ваши сообщения (и не только в этой теме) весьма конструктивны и я очень рад, что Вы включились в диалог.
У меня есть планы на данную продукцию, я срочно хочу попробовать, поэтому мой интерес не праздный и применения именно промышленные, поэтому и хочется, чтобы и по технике и в руководстве было все прописано четко и определенно.
Итак:
1. ДМЧ - доступная (для прикосновения) металлическая часть? В нормативных документах это называется открытая проводящая часть (ОПЧ). В этом приборе есть такие ("Прибор выпускается в пластмассовом корпусе")? Если есть, то как они заземляются/или почему не заземляются? Класс защиты от поражения электрическим током не указан (или прошу прощения, если не увидел).
2. Ethernet - RS485 - 1500 Основная. = или 50Гц? В руководстве этой цифры и слова "основная" нет. Можно будет это ввести?
3. Для промышленной сети Ethernet предполагается использование экранированных кабелей и соединителей. Есть ли экран для RJ-45 в МКОН и с какой цепью он соединен?
4. Сеть RS485. Хорошо бы в руководстве поправить схему подключения, чтобы конкретно было понятно где "подтягивающие" и согласующие резисторы, что подтягивание осуществляется к изолированному от общего питания и Ethernet источника 5В, что надо/необязательно использовать GND, как-куда подключать экран?
Тогда и само изделие будет создавать впечатление "негаражного", и цена, возможно, будет себя оправдывать.
Santi, пойдём по пунктам:
1. ДМЧ (определение 3.3 ГОСТ 61131-2) - корпус Ethernet коннектора. Класс защиты - 2. Прибор без клеммы заземления.
2. 1500В 50Гц. Стоит заметить, что к данной цепи относятся только контакты "витой пары", корпус коннектора относится к ДМЧ.
3. Экран есть, заведён отдельно (от других цепей) через через Y конденсатор на ноль входного питания (для 230В на нейтраль).
И ещё.... GND на клемме RS не предназначен для подключения экрана RS485 (на проводе 1200м из-за наводки можете спалить весь прибор) (можете расценивать данный контакт как "функциональная земля"). Использовать ТОЛЬКО для согласования уровня сигналов между приборами.
По поводу документации не ко мне.
Последний раз редактировалось e.filatov; 18.03.2020 в 11:46.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Спасибо, e.filatov, Вы как всегда конструктивны и информативны.
1. За терминологию ДМЧ спасибо, был не в курсе. Кроме корпуса Ethernet коннектора, видимо еще и корпус USB ?
2. Понятно, спасибо.
3. "Экран есть..." это видимо корпус Ethernet коннектора. Y конденсатор - это 2 последовательно включенные между клеммами питания конденсаторы, а их средняя точка к экрану (корпусу Ethernet)? Если так, то потенциал относительно земли 110В, 50Гц (заземления ведь нет). Если просто конденсатор к клемме N, то какая из клемм питания N, маркировки ведь нет.
Экран 485 к этому прибору не подключается, потребитель подключает его сам (видимо на проводник РЕ/FE). Так?
1. Да, тоже относится, однако изоляция меньше (350В), т.к. порт только для конфигурирования на столе, в работе не применяется.
3. Не совсем так. К сожалению не могу приложить схему (сами понимаете). Подключён через Y1-1000пФ-10% напрямую минусу входного электролита. Через него все потенциальные напряжения и помехи "сливаются" в питание. Стоит заметить, что это конденсатор повышенной надёжность с выдерживаемым напряжением до 2000В.
По поводу какая клема: 1 - N, 3 - L (считать справа налево).
По поводу RS - да, на других приборах экран подключаете в соотв с их РЭ, но только с одной стороны.
Последний раз редактировалось e.filatov; 18.03.2020 в 14:31.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
По п.3 непонятно, могу предположить по аналогии с блоками питания минус электролита выпрямленного 220В через Y-конденсатор к экрану. Но более пытать Вас не буду, если прибор появится попробую сам разобраться. А вот по поводу маркировки L - N, если это имеет значение, конечно на приборе необходима маркировка.
Ну и в руководстве конечно (к Дудареву )
Последний раз редактировалось Santi; 18.03.2020 в 14:42.