    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А кто же предъявляет ? Устройство (по описанию) - прозрачный проталкиватель данных.

    Мне вот не совсем понятно назначение t-задержки (Рисунок A.1). Это какое дополнительное время ?
    Я так понимаю речь о рисунке 2.1

    Смысл задержки состоит в том, чтобы в сети RS485 были увеличенные паузы, между пакетами с данными.
    Это актуально для тех устройств, которые "офигивают" если их слишком быстро опрашивать.

    На ранних этапах тестирования иногда происходили ошибки, когда мы стали разбираться в чем дело, то выяснили, что на slave (в сети rs485) прилетал запрос на чтение сразу после того как он ответил на предыдущий запрос, не выжидая никакого времени. От чего некоторые устройства не отвечали на запрос. Обычно это решается соответствующей настройкой на OPC сервере (задержка запроса после получения ответа), но OPC общается с МКОН по TCP и том, что нужно сделать паузу на стороне RS485 МКОН ничего не знает. Если в МКОНе по каким-то причинам скопилась очередь, например, два мастера пытаются опросить что-то, то МКОН мог засыпать slave устройства запросами, от чего они выпадали в ошибку. Поэтому и была введена эта задержка, чтобы пакеты не слипались. В сущности, с этой же целью эта настройка есть и в OPC серверах.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 12.03.2020 в 14:33.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •