Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Нет связи по Modbus RTU: на линии уровень напряжения 1,2-1,3 в. относительно 0 в.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    duser резистор 120 Ом для RS485 определен за счет волнового сопротивления кабеля для данного типа интерфейса и данного типа кабеля.

    Характеристики кабеля LAN отличаются, по характеристикам кабелей LAN у них волновое сопротивление 100 ОМ. При их использовании в принципе надо сразу 100 Ом для терминальных использовать по идее.

    Далее. Когда вы подключаете USB-RS485 преобразователь на линию, в его схемотехнике тоже есть резисторы, возможно даже включен терминальный по умолчанию. Вот все они складываются(делятся) и у вас происходит чудо, снижается паразитная составляющая. Так добейтесь изменения паразитной составляющей изменением тех резисторов, которые есть и вы их можете изменить.

    Земля не должна быть сразу на 0 клеммнике БП. Всегда должна быть замляная шина, и все нули БП посажены на нее, но сам 0 БП не должен быть одновременно клеммником для подключения всех и вся.
    Последний раз редактировалось manjey73; 11.03.2020 в 06:48.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    2 резистора всего надо на концах, параллельно последним приборам. Остальное (имеется ввиду резисторы) попробуйте откинуть, не вижу смысла в их надобности. И еще откуда "паразитная" составляющая в экранированном кабеле, не из за подключения к нулю БП ли? Экран заземлить с одной стороны и всё, должно быть так.
    Никаких других резисторов, кроме терминальных на концах линии, не установлено и любой грамотный электронщик подтвердит, что любые варианты подключения экранирования кабеля (к заземлению, к нулевому проводу блока питания, на обоих концах или одном конце линии) никак не могут вызвать появление на проводах линии "паразитной" постоянной составляющей напряжения относительно нулевого провода блока питания.
    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    duser резистор 120 Ом для RS485 определен за счет волнового сопротивления кабеля для данного типа интерфейса и данного типа кабеля.

    Характеристики кабеля LAN отличаются, по характеристикам кабелей LAN у них волновое сопротивление 100 ОМ. При их использовании в принципе надо сразу 100 Ом для терминальных использовать по идее.

    Далее. Когда вы подключаете USB-RS485 преобразователь на линию, в его схемотехнике тоже есть резисторы, возможно даже включен терминальный по умолчанию. Вот все они складываются(делятся) и у вас происходит чудо, снижается паразитная составляющая. Так добейтесь изменения паразитной составляющей изменением тех резисторов, которые есть и вы их можете изменить.

    Земля не должна быть сразу на 0 клеммнике БП. Всегда должна быть замляная шина, и все нули БП посажены на нее, но сам 0 БП не должен быть одновременно клеммником для подключения всех и вся.
    Никаких других резисторов, кроме терминальных на концах линии, не установлено, равно как и в USB-RS485 преобразователе, а "чудо" происходит лишь когда подаётся питание на USB-RS485 преобразователь.
    Более того, без подключения к линии USB-RS485 преобразователя СПК107 (кроме МК110) смог работать только с одним ПВТ100 (с двумя уже не мог), что наводит на мысль о наличии подтягивающих резисторов в схемотехнике драйверов RS485 в ПВТ100 .

    Похоже придётся таки подбирать два резистора, подтягивающих линию к 0 в. Главное при этом не перегрузить выходные каскады драйверов RS485 у всех устройств на линии.
    Как по мне это - костыль, а не корректное решение !
    Последний раз редактировалось duser; 12.03.2020 в 01:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    и любой грамотный электронщик подтвердит, что любые варианты подключения экранирования кабеля (к заземлению, к нулевому проводу блока питания, на обоих концах или одном конце линии) никак не могут вызвать появление на проводах линии "паразитной" постоянной составляющей напряжения относительно нулевого провода блока питания.
    тут вы сильно не правы. можете посмотреть схемы заземления кучи ПЛК как производится и поймете. Что касается наводок, та еще песня по поиску их возникновения, особенно если контура заземления на двух сторонах разные и между ними есть потенциал....

Похожие темы

  1. Цветные линии связи
    от fulky в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 07:32
  2. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  3. Длина линии связи для EKOН134
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 08:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •