Резистор 120 Ом надо ставить на последнем приборе (от СПК) линии RS-485 и в единственном числе,если топология сети подразумевает поочередное соединение приборов, два резистора не нужно. По крайней мере у меня еще больше приборов и всё работает. Если две линии от СПК отходят в разные стороны, то можно (а может быть и нужно) и на концах обоих веток поставить.