Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
Поставил по входам "усреднители". Вроде дрожание реле пропало и цифры перестали мерцать.

1.jpg

2.jpg
Среднее арифметическое из 3 измерений - это не серьёзно, Вы хотя бы из 500-1000 измерений среднее значение берите! У Вас обновление происходит раз в секунду, вот и делайте измерения каждый цикл, суммируйте и делите на количество измерений за секунду! Ну если не получится каждый цикл, производить измерения, хотя бы, для начала, через цикл сделайте, а то просто смех! И одиночные помехи, если они есть, можно легко отфильтровать, по скорости изменения значения, если она превышает максимальное значение, такие измерения отсеиваются!
И не понятно, что Вам мешает сделать подобное штатным методом, постоянной времени фильтра в свойствах аналоговых входов?